壁挂炉常见故障及排除

Eolo Star 型号壁挂炉




  

  
故障<1>

现象:壁挂炉的“温度或故障代码数字指示”(图三5、6)显示数字为“01”—壁挂炉点火失败

在您为了使用生活热水或开启暖气时,壁挂炉在开启10秒钟内无火苗存在,壁挂炉的“运行状态显示屏”(图三)上的“温度或故障代码数字指示”(图三5、6)显示数字为“01”时,此时若再将壁挂炉“重新启动按钮”(图二2)按下达3-5秒,此时壁挂炉的“运行状态显示屏”(图三)上的“温度或故障代码数字指示”(图三5、6)不显示数字“01”,而显示其它数字时,表明壁挂炉重新启动成功,在10秒种后壁挂炉的“运行状态显示屏”(图三)上的“温度或故障代码数字指示”(图三5、6)依然显示数字“01”,表明壁挂炉有故障存在。

故障原因:

壁挂炉点火失败。

故障解决办法:

a.请您确认供给壁挂炉的电压是否是220v/50Hz。

b.请您确认壁挂炉与天然气管路是否接通。

c.在您确认a .b两项都按要求做到后,若壁挂炉的“运行状态显示屏”(图三)上的“温度或故障代码数字指示”(图三5、6)依然显示数字为“01”,此时说明是壁挂炉本身故障。

您应向售后服务部报修



故障<2>

现象:壁挂炉的“温度或故障代码数字指示”(图三5、6)分别显示数字“02”“05”“06”“11”—壁挂炉本身故障

在您用壁挂炉供暖或使用生活热水时,壁挂炉在启动或在运行当中,壁挂炉的“运行状态显示屏”(图三)上的“温度或故障代码数字指示”(图三5、6)上显示数字“02”“05”“06”“11”任何一个数值时,此时说明是壁挂炉本身故障。

故障原因:

说明壁挂炉本身内部配件有故障。

故障解决办法:

您应向售后服务部报修



故障<3>

现象:壁挂炉的“温度或故障代码数字指示”(图三5、6)显示数字“10”—壁挂炉暖气系统不工作

故障原因:

a.可能壁挂炉的“水压表”(图一3)的水压值低于0.5bar(巴)。暖气系统的水压太低,导致壁挂炉的暖气系统不工作。

b.可能是壁挂炉本身故障,造成壁挂炉暖气系统不能工作。

故障解决办法:

a.请您检查壁挂炉的“水压表”(图一3),若壁挂炉的“水压表”(图一3)水压指示低于0.5bar(巴)时,请及时利用壁挂炉的“暖气系统充水开关”(图一4)向暖气系统“充水升压”,将暖气系统的水压提高到1.2bar(巴),此时壁挂炉将自动恢复运行。

b.在您确认a 项已按要求做到后,若壁挂炉“运行状态显示屏”(图三)上的“温度或故障代码数字指示”(图三5、6)依然显示数字“10”,此时说明是壁挂炉本身故障。

您应向售后服务部报修


故障<4>

现象:壁挂炉的“温度或故障代码数字指示”(图三5、6)显示数字“27”—壁挂炉暖气系统不工作

故障原因:

a.暖气系统管路可能被堵塞导致壁挂炉的暖气系统不工作(此时壁挂炉的“水压表”(图一3)所指示的水压值为正常值1.2bar(巴))。

b.可能是壁挂炉本身故障,造成壁挂炉暖气系统不能工作。

故障解决办法:

a.若您的壁挂炉的“水压表”(图一3)所指示的水压值为正常值1.2bar(巴)时,请您检查壁挂炉的“暖气

系统回水管阀门”(图一 D1)和壁挂炉的“暖气系统供水管阀门”(图一E1)是否完全开启。如果以上所述阀门完全开启,说明您家里的暖气系统其它部分有堵塞问题,如暖气管路、暖气片等。故障原因并不是壁挂炉本身造成的,此时您找有关单位将暖气系统的堵塞问题解决。

b.在您确认a 项已按要求做到后,若壁挂炉“运行状态显示屏”(图三)上的“温度或故障代码数字指示”(图三5、6)依然显示数字“27” 此时说明是壁挂炉本身故障。

您应向售后服务部报修



故障<5>

现象:壁挂炉的“温度或故障代码数字指示”(图三5、6)显示数字“28”

故障原因:

在冬季,您的壁挂炉处于既可以提供暖气又可以提供生活热水的状态,若此时您家的生活热水龙头没有关紧,出现生活热水的滴漏现象时,壁挂炉的“运行状态显示屏”(图三)上的“温度或故障代码数字指示”(图三5、6)将显示数字“28”。

故障解决办法:

请您检查关闭您家里所有生活热水龙头。



故障<6>

现象:暖气系统水压重复掉压

故障原因:

a.每年当开始使用壁挂炉供暖时,暖气系统的水压掉压(但不是重复掉压)。

b.暖气系统水压重复、无规律的掉压。

c.壁挂炉的“水压表”(图一3)所指示暖气系统水压忽高忽低极不稳定。

故障解决办法:

a.在每年开始使用壁挂炉供暖时,由于暖气系统内或暖气片内有气体存在,这些气体将受热膨胀,此时为了保证壁挂炉处于最佳的供暖状态,装备在壁挂炉上的“自动排气阀”会将这些气体排出暖气系统外,由于暖气系统里的这些气体被排出,暖气系统的水压也会随之下降,此时暖气系统的水压“掉压”属于正常现象。(在供暖的第一周暖气系统的水压“掉压”1-2次属于正常现象),此时请您及时向暖气系统“充水升压”即可以解决“掉压”问题。

b.在供暖时若暖气系统出现无规律的反复“充水”反复“掉压”现象(此时壁挂炉的“水压表”(图一3)所反映的暖气系统的水压值在充水后升高,过一段时间后水压值又降低)此时说明暖气系统的水压“掉压”与壁挂炉本身无关,是您家里的其它部分的暖气系统管路或管路接口有水渗漏现象。请您与有关单位联系,找出水渗漏点并及时修好。一般在供暖时,水渗漏现象不明显,但在停止供暖时,在暖气系统水温降低后则暖气系统会有明显的水渗漏点(检查水渗漏点应在此时进行)。

c.壁挂炉的“暖气系统充水开关”(图一4)未扭紧关闭严,使本来封闭的暖气系统内的水与外部的自来水相互连通,受外部的自来水进水压力波动的影响,壁挂炉的“水压表”(图一3)所指示的水压也随之出现忽高忽低不稳定现象。请您扭紧关闭壁挂炉的“暖气系统充水开关”(图一4)然后再查看壁挂炉的“水压表”(图一3)所指示的水压值,若水压值低于1.2bar(巴)时,请向暖气系统“充水升压”。若壁挂炉的“水压表”(图一3)水压值高于1.2bar(巴)时,请将暖气系统“泄水降压”。



故障<7>

现象:暖气系统超压泄水降压

壁挂炉暖气系统的水压最高运行压力为3bar(巴),当暖气系统水压超过3bar(巴)时,为了保证您家的暖气系统和壁挂炉的安全,壁挂炉的“水压安全阀”会自动打开将暖气系统的水强制泄出,迫使暖气系统的水压降下来,以保证暖气系统的水压值始终最大不超过3bar(巴),而此时被壁挂炉的“水压安全阀”强制泄出的水可能会对您的家庭财产造成损失。所以请您务必注意并保证壁挂炉的暖气系统水压保持在1.2bar(巴)。

故障原因:

a.暖气系统水压超压现象可能是由于当您向暖气系统“充水升压”时造成暖气系统过分“充水升压”,使暖气系统的水压过高。

b.壁挂炉的“暖气系统充水开关”(图一4)可能未扭紧关闭严。

故障解决办法:

a.当您向暖气系统“充水升压”时,请您边充水边查看壁挂炉的“水压表”(图一3)上的指针所指示的水压值,水压值应控制在1.2bar(巴)。若超过2bar(巴),当暖气系统加热运行时,暖气系统里的水将受热膨胀,此时暖气系统的水压有可能超过3bar(巴),此时壁挂炉的“水压安全阀”将自动打开进行超压泄水作业。

此时暖气系统泄出的水可能会对您的家庭财产造成损失,为了避免这个现象发生,当您的壁挂炉在未开启时,若壁挂炉的“水压表”(图一3)的水压已经超过2 bar(巴)时,请给暖气系统“泄水降压”,将暖气系统水压调整到1.2bar(巴)。

b.若壁挂炉的“暖气系统充水开关”(图一4)未扭紧关闭严,这会使外部的自来水管路与暖气系统管路相互连通,当外部的自来水压力超过3bar(巴)时,暖气系统的水压压力也会随之超过3bar(巴),为了保证暖气系统和壁挂炉的安全,此时壁挂炉的“水压安全阀”将自动打开对暖气系统进行超压泄水作业,将暖气系统的水压强制降至3bar(巴)以下。

此时从暖气系统泄出的水可能会对您的家庭财产造成损失,为了避免这个现象发生,请您确认在使用完壁挂炉的“暖气系统充水开关”(图一4)后,请立即将此阀扭紧关闭严。



JLG26-BA09 / JLG20-BA01 型号壁挂炉




  

  
故障<1>

现象:壁挂炉的“故障指示灯”(图二2)红灯、和壁挂炉的“状态指示灯”(图二3)绿灯交替闪动——壁挂炉暖气系统不工作

故障原因:

a.暖气系统管路可能堵塞导致壁挂炉的暖气系统不工作。(此时壁挂炉的“水压温度表”(图二1)所指示的水压值为正常值1.2bar(巴))。

b.可能壁挂炉的“水压温度表”(图二1)的水压值低于0.5bar(巴),暖气系统的水压太低,导致壁挂炉的暖气系统不工作。

c.可能是壁挂炉本身故障,造成壁挂炉暖气系统不能工作。

故障解决办法:

a.若您的壁挂炉的“水压温度表”(图二1)所指示的水压值为正常值1.2bar(巴)时,请您检查壁挂炉的“暖气系统回水管阀门”(图一 D1)和壁挂炉的“暖气系统供水管阀门”(图一E1)是否完全开启。如果以上所述阀门完全开启,说明您家里的暖气系统其它部分有堵塞问题,如暖气管路、暖气片等。故障原因并不是壁挂炉本身造成的,此时请您找有关单位将暖气系统的堵塞问题解决。

b.请您检查壁挂炉的“水压温度表”(图二1),若“水压温度表”(图二1)水压指示低于0.5bar(巴)时,请
及时利用壁挂炉的“暖气系统充水开关”(图一7)向暖气系统“充水升压”,将水压提高到1.2bar(巴),此时壁挂炉暖气系统将自动恢复运行。具体的“充水升压”方法详见本“用户手册”的第5页“使用注意事项”部分“水”第1条的“a”项“暖气系统充水升压”。

c.在您确认a、b两项都已按要求做到后,若壁挂炉的“故障指示灯”(图二2)红灯和“状态指示灯”(图二3)绿灯依然交替闪动,此时说明是壁挂炉本身故障。您应向北京汇通永利技术开发有限公司的售后服务部报修(报修电话:010-66578309)。



故障<2>

现象:壁挂炉的“故障指示灯”(图二2)红灯常亮——壁挂炉点火失败

在您为了使用生活热水或开启暖气时,壁挂炉在开启10秒内无火苗存在,壁挂炉的“故障指示灯”(图二2)的状态为“红灯亮”,壁挂炉的“状态指示灯”(图二3)的状态为“绿灯熄灭”。此时若再将壁挂炉的“功能开关钮”(图二4)置于“重新启动档”(档位图标为TEST),然后再将壁挂炉的“功能开关钮”(图二4)返回“卫生热水和供暖档”(档位图标为)。壁挂炉的“故障指示灯”(图二2)在10秒种后状态依然为“红灯亮”,壁挂炉的“状态指示灯”(图二3)的状态依然为“绿灯熄灭”表明壁挂炉有故障存在。

故障原因:

壁挂炉点火失败。

故障解决办法:

a.请您确认供给壁挂炉的电压是否是220v/50Hz。

b.请您确认壁挂炉与天然气管路是否接通。

c.在您确认a .b两项都按要求做到后,若壁挂炉的“故障指示灯”(图二2)状态依然为“红灯亮” 壁挂炉的“状态指示灯”(图二3)的状态依然为“绿灯熄灭”此时说明是壁挂炉本身故障。您应向北京通永利技术开发有限公司的售后服务部报修(报修电话:010-66578309)。



故障<3>

现象:暖气系统水压重复掉压

故障原因:

a.每年当开始使用壁挂炉供暖时,暖气系统的水压掉压,(但不是重复掉压,参见本页“故障〈 3 〉”的“故障解决办法”a项说明)。

b.暖气系统水压重复、无规律的掉压。

c.壁挂炉的“水压温度表”(图二1),所指示暖气系统水压忽高忽低极不稳定。

故障解决办法:

a.在每年开始使用壁挂炉供暖时,由于暖气系统内或暖气片内有气体存在,这些气体将受热膨胀,此时为了保证壁挂炉处于最佳的供暖状态,装备在壁挂炉上的“自动排气阀”会将这些气体排出暖气系统外,由于暖气系统里的这些气体被排出,暖气系统的水压也会随之下降,此时暖气系统的水压“掉压”属于正常现象。(在供暖的第一周暖气系统的水压“掉压”1-2次属于正常现象),此时请您及时向暖气系统“充水升压”即可以解决“掉压”问题。

b.在供暖时若暖气系统出现无规律的反复“充水”反复“掉压”现象,(此时壁挂炉的“水压温度表”(图二1),所反映的暖气系统的水压值在充水后升高,过一段时间后水压值又降低)此时说明暖气系统的水压“掉压”与壁挂炉本身无关。是您家里的其它部分的暖气系统管路或管路接口有水渗漏现象。请您与有关单位联系,找出水渗漏点并及时修好。一般在供暖时,水渗漏现象不明显,但在停止供暖时,在供暖水温降低后则暖气系统会有明显的水渗漏点(检查水渗漏点应在此时进行)。

c.壁挂炉的“暖气系统充水开关”(图一7)未扭紧关闭严,使本来封闭的暖气系统内的水与外部的自来水相互连通,受外部的自来水进水压力波动的影响,壁挂炉的“水压温度表”(图二1)所指示的水压也随之出现忽高忽低不稳定现象。请您首先扭紧关闭壁挂炉的“暖气系统充水开关”(图一7)然后再查看壁挂炉的“水压温度表”(图二1)所指示的水压值,若水压值低于1.2bar(巴)时,请向暖气系统“充水升压”。若壁挂炉的“水压温度表”(图二1)水压值高于1.2bar(巴)时,请将暖气系统“泄水降压”。



故障<4>

现象:暖气系统超压泄水降压

壁挂炉暖气系统的水压最高运行压力为3bar(巴),当暖气系统水压超过3bar(巴)时,为了保证您家的暖气系

统和壁挂炉的安全,壁挂炉的“水压安全阀”会自动打开将暖气系统的水强制泄出,迫使暖气系统的水压降下来,以保证暖气系统的水压值始终最大不超过3bar(巴),而此时被壁挂炉的“水压安全阀”强制泄出的水可能会对您的家庭财产造成损失。所以请您务必注意并保证壁挂炉的暖气系统水压保持在1.2bar(巴)。

故障原因:

a.暖气系统水压超压现象可能是由于当您向暖气系统“充水升压”时造成暖气系统过分“充水升压”,使暖气系统的水压过高。

b.壁挂炉的“暖气系统充水开关”(图一7)可能未扭紧关闭严。

故障解决办法:

a.当您向暖气系统“充水升压”时,请您边充水边查看壁挂炉的“水压温度表”(图二1)上的指针所指示的水压值,水压值应控制在1.2bar(巴)。若水压值超过2bar(巴),当暖气系统加热运行时,暖气系统里的水将受热膨胀,此时暖气系统的水压有可能超过3bar(巴),此时壁挂炉的“水压安全阀”将自动打开进行超压泄水作业。此时暖气系统泄出的水可能会对您的家庭财产造成损失,为了避免这个现象发生,当您的壁挂炉在未开启时,若壁挂炉的“水压温度表”(图二1)的水压已经超过2 bar(巴)时,请给暖气系统泄水降压,将暖气系统水压调整到1.2bar(巴)。

b.若壁挂炉的“暖气系统充水开关”(图一7)未扭紧关闭严,这会使外部的自来水管路与暖气系统管路相互连通,当外部的自来水压力超过3bar(巴)时,暖气系统的水压压力也会随之超过3bar(巴),为了保证暖气系统和壁挂炉的安全此时壁挂炉的“水压安全阀”将自动打开对暖气系统进行超压泄水作业,将暖气系统的水压强制降至3bar(巴)以下。此时从暖气系统泄出的水可能会对您的家庭财产造成损失,为了避免这个现象发生。请您确认在使用完壁挂炉的“暖气系统充水开关”(图一7)后,请立即将此阀扭紧关闭严。

[ 本帖最后由 嗡嗡 于 2007-12-11 15:16 编辑 ]

Picture1.jpg (61.11 KB, 下载次数: 70)

Picture1.jpg

EoloStar23.jpg (79.12 KB, 下载次数: 57)

EoloStar23.jpg

Picture2.jpg (69.8 KB, 下载次数: 59)

Picture2.jpg

126

主题

0

好友

677

积分

超级会员

Rank: 6Rank: 6

2#
发表于 2007-12-11 14:57 |只看该作者
我家的显示"27" 晚上在试试

453

主题

0

好友

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

3#
发表于 2007-12-11 15:12 |只看该作者
我家的炉子和上面的不一样,没有液晶显示啊 不过那也谢谢楼主了,这么详细的介绍
人生就是一张网,你来我网~~

123

主题

0

好友

3195

积分

终极会员

Rank: 8Rank: 8

4#
发表于 2007-12-11 17:50 |只看该作者
这都是那里掏换过来的!建议置顶!
在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是香椿树,还有一株也是香椿树。

409

主题

0

好友

9105

积分

终极会员

Rank: 8Rank: 8

5#
发表于 2007-12-11 18:03 |只看该作者
楼主真有心,赞一个~

126

主题

0

好友

677

积分

超级会员

Rank: 6Rank: 6

6#
发表于 2007-12-12 09:13 |只看该作者
斑竹给置个顶吧,相当实用

126

主题

0

好友

4678

积分

终极会员

Rank: 8Rank: 8

7#
发表于 2007-12-12 09:20 |只看该作者
好贴,顶一下。

17

主题

0

好友

261

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

8#
发表于 2007-12-17 13:23 |只看该作者
这不就是壁挂炉说明书上的么,大家自己回家看说明书就行了嘛

1346

主题

0

好友

1万

积分

终极会员

儿子的LD

Rank: 8Rank: 8

9#
发表于 2007-12-17 15:26 |只看该作者

好帖

打印出来,收租子的时候给我家租户看,省的毁我家炉子.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

手机版|Archiver|长安新城

GMT+8, 2024-10-4 05:31 , Processed in 0.053075 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部