长安新城
标题:
请教水管打压试验标准
[打印本页]
作者:
popcorn
时间:
2009-3-10 12:46
标题:
请教水管打压试验标准
装修后要做打压试验,不太相信施工队的说法,请问邻居们是否知道。
暖气管和冷热水管打压试验流程及验收标准。
上午在装修板块发了贴,可没人理。还是这的人气最旺。
看到有一个帖子说,开一个新帖区,用亲身体会,看很有必要。
作者:
michelle1978
时间:
2009-3-10 13:10
我家装修的时候PPR冷热水管进行过打压试验,但是是水管厂家做的。具体参数不太清楚,加压了10分钟,还是多久,反正没多久,然后就ok了。
作者:
popcorn
时间:
2009-3-10 13:21
十分钟,好像有点短。
说是6.5公斤24小时还有的说是8~10公斤,半小时。
到底是压力大为标准还是时间长为标准?
作者:
michelle1978
时间:
2009-3-10 13:29
半小时倒有可能,24小时肯定没有这么长,因为当时是看着打压试验完成后走的。这个没有具体的资料查一查么?可能知道打压试验的人都少,现在我看做PPR的很少有人打压的。另外,我想跟管材有关系。
作者:
青山绿水
时间:
2009-3-10 13:40
本帖最后由 青山绿水 于 2009-3-10 13:41 编辑
一般压力6-10公斤,既0.6-1.0MP,在30分钟内压力保持不变,无渗漏就可以了
作者:
michelle1978
时间:
2009-3-10 13:45
学习了。
作者:
点点
时间:
2009-3-11 08:33
严密性试验压力是工作压力的1.2倍,保压30分无渗漏就哦了
欢迎光临 长安新城 (http://caxcnet.com/)