电自19世纪发明以来,对人类社会的发展,产生了极其广泛和深刻的影响。近几年随着城乡居民生活水平的提高,每户家庭住宅面积的扩大,特别是耗电量大的家用电器,如空调器、微波炉、电水壶、电饭煲,以及电加热淋浴器、电暖气,甚至做饭用的电炉等,随着用电量限制的放开,已迅速地普及到城镇每一户家庭,不少家庭用电负荷已达4kW及以上。过去的每户一台电视机、一个电冰箱、一台洗衣机及每室一个灯、用一只5A电能表混合供电的设计标准,已不能满足要求,必须要提高设计的要求和档次。目前应当按照新的住户等级标准,普通住宅4kW/户;中等住宅6kW/户;高等住宅10kW/户的负荷要求,进行供电设计。本文就一般家庭住宅的电气设计谈点看法,供这类家庭新建住宅电气安装或旧宅的电气改造时参考。高等住宅用电负荷达10kW及以上,宜采用三相五线制供电,这里未涉及。
1 进户电源回路电气选择
一般家庭供电负荷按4~6kW计算,入户电源仍可选用单相三线制供电,电能表选10(40)A规格。《住宅设计规范》要求:"电气线路应采用符合安全和防水要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2。"据此,进户电源及宅内配线,宜选用BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线,并穿暗管敷设。进户电源线从楼层主干线引至本户电能表箱,再至宅内住户配电箱,其截面按规定选3×10mm2,或选2×10mm2+1×6mm2均可。这样选择,已充分考虑到家庭用电负荷的增加和发展,可承载57A的电流量,在设计和安装时,不宜低于此标准。
住户配电箱内的入户电源总开关,宜选用HY122-63A/2P型的模数化双极隔离开关。它具有明显的断开点,便于维护检修。箱内其他回路出线开关,如照明、壁桂式空调器插座回路,应选用具有过载脱扣功能的双极自动空气开关;其余普通插座回路和柜式空调器回路,也应采用具有过载脱扣功能的漏电开关。
2 家用电器分开回路供电
《规范》要求:"每套住宅空调电源插座、其他电源插座与照明应分路设置;厨房电源插座和卫生间电源插座,宜设置独立回路。"这里要求分路设置的目的,就是为了避免某个插座回路中电气设备出故障时,影响照明灯具和其他电气设备的正常工作。随着信息时代的到来,目前已有不少家庭计算机上互联网,为了防止其他家用电器影响电脑供电,则必须把计算机另设一个回路。这样,一般家庭住宅至少应有照明、电脑、空调、厨房、卫生间及其他普通插座等6个回路,或者也可增设1~2个回路,如照明也可设两个回路,当其中一个回路故障时,不会造成宅内全部黑暗,能给检修带来方便。在天气较炎热的地区,有的家庭使用两台空调器,一台制冷量较大的柜式空调器放在客厅,一台壁挂式空调器放在卧室,若同时使用,负荷可超过4kW,所以也可用两回路供电。厨房和卫生间家用电器较多,可分别送一个总电源,在就地装一个插座箱。出线回路导线,除照明电脑回路可选用2.5mm2,其他回路均选用4mm2。如果厨房用有2500W电炉做饭时,其电源线宜选用6mm2,因为这回线路使用频繁,截面大一些,可以防止导线提前老化,减少火灾隐患。总之,有的虽然截面增大一些,有的多设一个回路,但所用导线都不太长,增加一次性投资也并不多。但换来的安全、方便等好处,却是很大的。
宅内家用电器插座,应随管线暗敷而暗装,安装位置首先考虑使用时安全、方便,并靠近家用电器使用时的位置。厨房插座安装高度1.6m为宜,使用方便;卫生间插座安装高度地宜1.6m或稍高,在使用淋浴时不宜溅上水;客厅和卧室各类插座,为了不影响室内美观,距地0.3m为宜,不用时把插座封盖好,以防止小孩触电,壁挂式空调器插座,安装位置要和空调器相适应。
3 家庭住宅的电话、电视系统
(1)电话通信:电话已成为人们生活中不可缺少的通信工具。随着电脑的普及,家庭上网的计算机也日趋增加,一般家庭应设两回入户电话线路,一回通信用,电话终端盒设在客厅或主卧室;另一回计算机上网用,可设在书房或安装电脑的房间。电话线路也应埋管线至宅内,电话分线盒或楼层公用分线箱,应设置在楼道等公共地方,便于维护检修。
(2)电视信号:看电视机从原来每户一台发展到每户两台或更多,因此,电视信号终端插座,至少客厅和主卧室应各设一个,设备位置应考虑适合电视机柜,附近还要设电源插座。有线电视在进入单元楼时,要设置放大器、分配器、分支器等,这些设备应放在电视机前端的住宅公共部位的共用箱和分线箱内,其线路也应采用暗管穿线敷设方式。
4 旧宅改造应注意的问题
过去的旧宅在建造时,由于受时代发展的局限,供电能力及布局大多不能适应当今的需要。所以,在旧宅搞装修改造、家庭装潢时,应按现行的负荷标准,校核线路的供电能力,查看导线是否老化、损伤等。如不能用,可换为新线或另敷明线。切莫只增加插座个数和改变灯的布局了事。如果不增加导线截面和供电回路数,还用混合供电方式,势必造成火灾事故隐患,一旦出事,后果不堪设想,千万不可大意。
作者:
正以基金
时间:
2009-2-11 20:23
我估计新城没有一家能够符合这个标准。
作者:
逆水行舟
时间:
2009-2-13 10:06
学习
作者:
孩儿他爹
时间:
2009-2-17 21:10
哪有能检查维修电器线路的,总感觉家里的线路有问题,有事一开电器或一接插座就跳闸
作者:
答案
时间:
2009-3-2 07:44
哪有能检查维修电器线路的,总感觉家里的线路有问题,有事一开电器或一接插座就跳闸
aooooo 发表于 2009-2-17 21:10
找物业
欢迎光临 长安新城 (http://caxcnet.com/)
Powered by Discuz! X2.5