标题: 关于电
WUYE:能否在电源总闸换一质量好一此的电闸,中午半小时之内跳闸四五次,电器能受的了吗?别以装修为介口,秋四三单元的
作者: wuye    时间: 2004-2-23 09:42
您反映的这个问题在以前的几栋楼也出现过类似的情况,您所住的楼配电室的电闸是符合设计规范的,可以满足整栋楼业主正常的用电需求,现在之所以出现连续跳闸是因为装修时使用大功率的用电设备,这是民用供电不能满足的。
作者: scan    时间: 2004-2-23 10:21
我家的闸盒多次在插拔插头的时候跳下来
作者: 肉肉儿    时间: 2004-3-14 21:01
建议你换一个闸盒,我家的以前就经常掉闸,换了就好了,你去找物业换
作者: 方枪枪    时间: 2004-3-31 16:24
秋四6单元经常性的总闸跳闸,与维修部门联系,它们的答复是:由于施工中安装错误,导致秋四楼总电闸容量设备负荷小于各楼层的分电闸的容量负荷,因此造成了秋四各楼层分电闸无法起到保护作用,使秋四楼任何一家出现跳闸就会导致整个楼总闸跳闸!但他们物业居然拖到现在置之不理,一旦到了装修旺季,入住完毕,将会出现24小时不停跳闸的恶性循环,甚至会出现严重的意外后果!!!请物业立即予以核实,并立即予以回复!!!:mad: