长安新城

标题: 请已入住的领居们指点一下,暖气问题,十分感谢。 [打印本页]

作者: roseyhrose    时间: 2006-9-4 15:36
标题: 请已入住的领居们指点一下,暖气问题,十分感谢。
各位好!!我是晓星园的明年入住,我想问一下暖气的问题,听说搞不好会很费钱。是吗?

请问我们长安新城不是挂炉的吗,有的领居说地暖又是怎么回事啊?
还有供暖方面在我装修时有没有什么要注意的。(比如如果做可以有最好的保温效果,买什么牌子的暖气等等)
还有在入冬后我应如果使用,几点开几点关,档应该控制在多少。

谢谢邻居们的指导,我想在装修前把相应的工作全部做好。十分感谢。


      
作者: 天空    时间: 2006-9-4 19:01
一言难尽啊@@@  
作者: 台海两岸    时间: 2006-9-5 11:49
比集中供暖要贵。
简单说,拆掉所有既有的明装的暖气,重新在地板下铺设暖气管,就算地暖了。好处是防止暖气占地、节省了空间、供暖更均匀、坏处是房间高度变低了,万一跑水会很麻烦。
冬天基本上24要开着,否则炉子可能会冻爆。

作者: caroline    时间: 2006-9-5 15:30
可以用温控器,白天没人的时候在防冻档就很省

我家整个2月用防冻档一共走了3个字
作者: 未来没来    时间: 2006-9-5 15:47
版主太厉害了吧,我做地暖的决心更大了.呵呵
作者: caroline    时间: 2006-9-5 16:50
当然2月是因为没住人,所以才用防冻档的,将将够管子不裂,人在屋里很冷

不过用了温控器,上班的时候就可以把温度调低,能省不少
作者: 天空    时间: 2006-9-5 16:57
老听说地暖的地有裂的,地板有鼓的啊!!
作者: caroline    时间: 2006-9-5 17:17
地面裂是因为做回填的人偷工减料,技术不过关,如果只是小裂纹,没有关系,只要不是大裂缝

地板鼓首先是因为地板没铺好,伸缩缝没留够;其次是因为家里温度开的太高,就像夏天地板容易鼓一样
作者: 我是alice    时间: 2006-9-7 09:33
啊,我家没入住,保温也得每天3-5个字。看来得装温控了。
请教caroline:
  如果装修已经完了,加装一个温控仪的话,不知道会不会很麻烦。需要改哪些东西?
作者: 逍遥天下    时间: 2006-9-7 12:30
长安新城楼层高度仅有2.55米,做地暖或吊顶都要考虑清楚了。个人觉得最好不要做,要不然整个房间会显得很压抑的!   
作者: suelle8103    时间: 2006-9-7 12:39
关键是做地暖相对于安暖气片能节省多少天然气呢
而且地暖在每个屋里有没有开关,实现如果屋里没人就可以不开暖气
作者: 未来没来    时间: 2006-9-7 12:45
2.55我倒是觉得也还可以,
我量过我姐姐家的房子,装修完也不过2.45
春园安装完地暖的邻居们,可否告知您家的净高啊!
小妹在这谢谢了!!
作者: lion    时间: 2006-9-7 13:20
夏一的只有2.5米整,只少不多,上次去了量了一下,已经觉得很压抑了
作者: caroline    时间: 2006-9-7 13:25
引用第8楼我是alice2006-09-07 09:33发表的“”:
啊,我家没入住,保温也得每天3-5个字。看来得装温控了。
请教caroline:
  如果装修已经完了,加装一个温控仪的话,不知道会不会很麻烦。需要改哪些东西?

不用改任何东西,但是从温控器到壁挂炉之间的线只能走明线了,

还有个办法就是买遥控的那款,什么都不用改,也不影响美观。温控器的那个探头想放哪个屋就放哪个屋,就是贵
作者: caroline    时间: 2006-9-7 13:27
引用第9楼逍遥天下2006-09-07 12:30发表的“”:
长安新城楼层高度仅有2.55米,做地暖或吊顶都要考虑清楚了。个人觉得最好不要做,要不然整个房间会显得很压抑的!   

做之前都会担心层高,实际做完后来家里参观的邻居都没感觉到房子变矮了。毕竟只有一块砖的高度。如果担心层高,可以去做过地暖的邻居家实际看看。
作者: caroline    时间: 2006-9-7 13:31
引用第10楼suelle81032006-09-07 12:39发表的“”:
关键是做地暖相对于安暖气片能节省多少天然气呢
而且地暖在每个屋里有没有开关,实现如果屋里没人就可以不开暖气


用地暖的目的似乎大多数人都不是为了省气,看中的是节省空间,和取暖舒适。

就我家第一个冬天使用情况来看,应该和普通暖气片用气差不多。但是这个不太准确,因为我入住的时候,上下左右全没住人,所以无法准确统计。

地暖在每个屋子没有开关,但是有分集水器,是控制每一路水管的。比如我家客厅和餐厅在一起,面积大,是两路水管,每个卧室一路,4条水管都是可以分别控制的。不会象你担心的那样。
作者: caroline    时间: 2006-9-7 13:33
引用第11楼未来没来2006-09-07 12:45发表的“”:
2.55我倒是觉得也还可以,
我量过我姐姐家的房子,装修完也不过2.45
春园安装完地暖的邻居们,可否告知您家的净高啊!
小妹在这谢谢了!!

地暖加复合地板总厚度在4厘米多
作者: 我是alice    时间: 2006-9-7 14:58
引用第13楼caroline2006-09-07 13:25发表的“”:


不用改任何东西,但是从温控器到壁挂炉之间的线只能走明线了,

还有个办法就是买遥控的那款,什么都不用改,也不影响美观。温控器的那个探头想放哪个屋就放哪个屋,就是贵


原来如此,今年争取加上,谢谢!